找回密码
 立即注册
查看: 103|回复: 0

流速计安装位置是不是影响准确性?

[复制链接]

231

主题

0

回帖

231

积分

中级会员

积分
231
发表于 2023-8-4 11:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前情提要:https://www.chiphell.com/thread-2527740-1-1.html

改了0.1MM微水道和40MM厚排后发现流速下降,于是最近又加了个泵变成双泵,并且加了数字显示的流速计在出水管上,水路图如下:


单独外接电源排泡时数字显示的流速计显示流速达14L/MIN,之后缓慢下降至6L多每分钟。

之后接回到电脑电源,开机时流速8L/MIN,之后缓慢下降,最低时甚至只有1L多每分钟至2L/MIN之间跳动。

以为是供电不足(一个大4P口上接了这两个泵外加冷排风扇6个,这泵最大功率是42W,两个泵就是84W。),要么就是管路里有杂质过滤器又堵了。看CPU温度不高,时间也是晚上十点了就不搞了。

今早起来,开机时显示11L/MIN,接着就在8.9L/MIN至9.39L/MIN之间浮动,有时上冲到10.63L/MIN,难道一晚上的功夫,管路又自已修复了?

这个数字显示流速计是竖装的,水流方向还是从下往上,会不会是这个影响了准确性?看另一个简单的叶轮透明亚克力流速计,叶轮转得都快看不见了,说明流速很高。
进水管温度33.1度,出水管温度33.69度大致这个样子,两者温差不超过一度。