翻墙论坛|翻墙党社区

 找回密码
 立即注册
查看: 86|回复: 6

有电工大佬吗 配电箱里有个过欠压保护红灯送不住电

[复制链接]

1977

主题

0

回帖

1977

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1977
发表于 2023-8-31 11:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

亮红灯一直自动送电,自动送半个多小时绿灯来电
这样有电后过半天又红灯停电 自动送 半小时再来电
一直往复
没有大功率电器,只有冰箱,路由器开着
这玩意是坏了吗
如果坏了可以直接拆了这玩意 总闸直接连空气开关吗

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

933

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2023-8-31 11:20:05 | 显示全部楼层
坏没坏你不懂上表量一下吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

945

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2023-8-31 11:29:20 | 显示全部楼层
万用表测一下电压,进出线都测一下,差的不大就是这玩意儿坏了,狗东自营买一个换上就差不多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

966

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2023-8-31 11:39:11 | 显示全部楼层
没表啊

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1037

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2023-8-31 11:46:14 | 显示全部楼层
总闸直接连空气开关如果没问题就是他坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1012

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2023-8-31 11:53:30 | 显示全部楼层
最好是找表测下电压,万一真的电压过高或者过低你直连空开也不稳妥
现实中确实大多数都是这个开关坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

952

回帖

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
发表于 2023-8-31 12:03:22 | 显示全部楼层
这种要直接上表的,如果我猜的不错的话,你空开应该是触点不良,先换个空开