找回密码
 立即注册
查看: 101|回复: 5

分体水冷进风重要吗?规模1320降到960效能会有多少变化?

[复制链接]

256

主题

1万

回帖

256

积分

中级会员

积分
256
发表于 2023-8-28 16:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

如图所示,我现在的机箱进风是经过冷排后的热风,再从侧冷排、上冷排、后冷排排出去。

在两个月的使用过程中感觉机子从高负荷到待机的水温降得太慢了,初步怀疑是机箱内热交换的效率太低,进风的地方太少并且进的还是热风。

所以来咨询一下,在分体水冷里,进风重要吗?现在初步设想是把下冷排卸了,换成3个T30进风,那样显卡也可以竖装了,提升一下颜值。

规模也从3*360+240,变成2*360+240了,效能不知道会下降多少?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
回复

使用道具 举报

0

主题

928

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
发表于 2023-8-28 16:30:08 | 显示全部楼层
如果原来效能就紧绷绷,那么会影响比较大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

941

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
发表于 2023-8-28 16:33:13 | 显示全部楼层
进风很重要,建议你把后边那组改成进风,下边也进风,右上出风,这样去掉冷排影响也不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

995

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
发表于 2023-8-28 16:42:42 | 显示全部楼层
效能还是挺满意的,室温+10度最多了,就是水温降得太慢了。

一个253W 13900K和4090,1320规模应该是超标了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

929

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
发表于 2023-8-28 16:47:01 | 显示全部楼层
后边那组遮挡有点多,而且靠着我。我怕进风有噪音。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

970

回帖

0

积分

新手上路

积分
0
发表于 2023-8-28 16:50:57 | 显示全部楼层
风扇位置不用动,转个面而已,噪音基本不会增加,遮挡多你出风就更没效率,还不如进风